Как узнать, какие датчики на борту у панели? Z031-11
Добрый день!
Только встроенный температуры
вариант с датчиком качества воздуха еще не появился?
Есть такой вариант, но пока производим только под заказ
Подскажите, пожалуйста, какой бит в каком регистре отвечает за надпись "ФИЛЬР" в панели? Отсылка на 6 бит в 11Ch регистре не работает.
Цитата: Vlad от 27 апреля 2023, 05:57:33
Подскажите, пожалуйста, какой бит в каком регистре отвечает за надпись "ФИЛЬР" в панели? Отсылка на 6 бит в 11Ch регистре не работает.
Панель находится в режиме эмуляции Z033?
Нет, не находится. Всё настроил прямыми запросами по регистрам, указанным в инструкции на панель. Не нашёл только бит "фильтра".
Тогда попробуйте записать в 39997 значение 1.
Ок. Спасибо
Цитата: Nikolai от 27 апреля 2023, 06:55:57
Цитата: Vlad от 27 апреля 2023, 05:57:33
Подскажите, пожалуйста, какой бит в каком регистре отвечает за надпись "ФИЛЬР" в панели? Отсылка на 6 бит в 11Ch регистре не работает.
Панель находится в режиме эмуляции Z033?
А как его включить?
И еще - при пропадании опроса не загорается авария LN а панель впадает в ступор и не возобновляет ответы при подключении мастера. Помогает только выкл/вкл питания. Так и должно быть?
Для включения режима эмуляции панели Z033 необходимо установить значение параметра А1 в 0.
По поводу пропадания опроса - ситуация непонятна. Опишите эту ситуацию подробно и отправьте на support@zentec.ru
Цитата: Nikolai от 07 июня 2023, 07:22:38
Для включения режима эмуляции панели Z033 необходимо установить значение параметра А1 в 0.
По поводу пропадания опроса - ситуация непонятна. Опишите эту ситуацию подробно и отправьте на support@zentec.ru
А где можно взять актуальное руководство пользователя? По имеющемуся у меня - А1 - резерв.
Для проекта панели "Стандарт 4.Х" актуальное руководство тут: http://zentec.ru/index.php/download_file/362/451/