Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M245 => Тема начата: immer от 01 марта 2023, 12:35:24

Название: Сгорели входы
Отправлено: immer от 01 марта 2023, 12:35:24
Делал отладку программы несколько дней, всей было нормально.
В один момент контроллер завис после подачи питания. Возможно был в режиме отладки перед выключением. В общем писал, что не может подключиться к контроллеру, не находил его.
Я решил восстановить ядро. Делаю по инструкции, начинается процесс восстановления и тут из контроллера идет дым.
Отключил питание, опять включил, все нормально, напряжение, полярность - в норме. Опять восстанавливаю и опять идет дым.
В итоге отключаю все входы, делаю восстановление (проходит без дыма), загружаю прогу. Подключаю обратно входы, дыма никакого нет, но 7 и 8 сконфигурированные, как дискретные входы постоянно замкнуты и не реагируют на размыкание. С 1 по 6 работают как дискретные входы, NTC10k на 14 и 15 работают.
Название: Re: Сгорели входы
Отправлено: MegaVolt от 02 марта 2023, 08:03:35
Проблема возможна на входах где есть измерение тока. В старых загрузчиках такое может быть, но в новых  версиях загрузчика эту проблема решена. Поэтому при обновлении ядра желательно отключать все от входов.
Название: Re: Сгорели входы
Отправлено: immer от 06 марта 2023, 12:11:38
У меня вход сделан так, что его можно назначить цифровой он или аналоговый. То есть возможно, при восстановлении ядра он установился как токовый и из-за того, что стояла перемычка на GND он сгорел ?