Отличительная особенность контроллера: компактные размеры и очень низкая стоимость.
220VAC, 2xRS-485 (Modbus RTU), 5xDin ("сухой контакт"), 3xAin (NTC10k), 5Dout (реле 5А 220VAC), 2xAout (0-10V, 22mA каждый канал). Память пользовательских программ - 24к, ОЗУ - 2к (около 400-600 функциональных блоков). Программы для контроллера можно создавать при помощи системы zetFBD
День добрый. Не могли бы вы назвать отличия контроллера Z400 от Z401 ?
Главное отличие - 401 снят с производства :)
Понятно :)
Добрый день Всем!
Пока только предполагаю использовать оборудование Zentec, в целом принцип программирования известен по аналогичным образцам оборудования, единственный вопрос - кабель для прошивки поставляется в комплекте или нужно изготовить самому?
Добрый день!
Кабель для программирования - любая витая пара.
Так же потребуется конвертер интерфейсов в RS-485.
Его необходимо приобретать отдельно, зато один раз.
На сколько я понимаю, программируется контроллер через разъем в центре платы, если я прав, то какая распиновка в этом разъеме?
Нет, программируются через порт RS-485
Цитата: mike от 29 сентября 2015, 11:29:59
Нет, программируются через порт RS-485
Со стороны компа понятно, как на плату сажать кабель так ответ и не прозвучал.
Цитата: vladeg52 от 22 декабря 2015, 16:48:20
Цитата: mike от 29 сентября 2015, 11:29:59
Нет, программируются через порт RS-485
Со стороны компа понятно, как на плату сажать кабель так ответ и не прозвучал.
Со стороны компа - или PCI или USB или RS232
Открываем документ D181013. Идем на стр. 3
Видим, что на терминале P4-13 и P4-14 есть COM0, а на терминале P9-01 и P9-02 есть COM1
Это и есть порт RS-485 на контроллере, через который загружается программное обеспечение и осуществляются сетевые коммуникации с другими модбас устройствами.
Далее используем документы
D140813
D170314
Если что-то будет непонятно - обращайтесь.
COM порты видны и понятны, не понятно как работать с портом в центре платы. У вас он пронумерован цифрой 7 и назван Разъём программирования. Или его нужно игнорировать?
Я понял)))
Это технологический разъем программирования. Он вам не нужен.
Подскажите нагрузочную способность встроенного блока питания в Z400. Могу я подцеплять 3 панели Z033 к контроллеру без дополнительного питания?
Добрый день!
Можете, но с отключенной подсветкой.
Не забудьте снять терминатор и подтяжку с двух панелей
Здравствуйте.
Программу написанную для Z233 реально использовать для Z400? Или нужно полностью переписывать её с нуля?
Добрый вечер!
Программы полностью совместимы.
Нужно только поменять тип контроллера