Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M245 => Тема начата: Tyumentsev от 26 мая 2021, 21:06:41

Название: Частотный вход
Отправлено: Tyumentsev от 26 мая 2021, 21:06:41
Сколько килогерц может измерить частотный вход?
Название: Re: Частотный вход
Отправлено: Nikolai от 27 мая 2021, 08:02:25
Цитата: Tyumentsev от 26 мая 2021, 21:06:41
Сколько килогерц может измерить частотный вход?
До 1 кГц.
Название: Re: Частотный вход
Отправлено: Tyumentsev от 03 июня 2021, 17:42:11
Проверил частотный вход.
В общем выглядит это примерно так:
Начинает мерить частоту от 31. Точность или ровно или минус два три.
Начиная от 750 погрешность увеличивается до 5.
После примерно 4200-4300 погрешность примерно 15-20.
Ближе к 5000 погрешность до 50.
5000 уже не мерит, начинается хаос, такой же как от 0 до 30.
В общем меня устраивает диапазон.

Сделал высокотемпературный датчик на АВРке. На ней ШИМ не стал переводить в ноль-десять, а просто температуру передаю по ШИМу. Беру число умножаю на два и получаю частоту. В М245 получаю частоту, делю на два и получается достаточно точно. До 600 градусов (1200герц) точности хватает. Вот если б UART был на борту, чтобы сразу цифры гнать, а не частоту, было бы круто. Тогда можно разные микроконтроллеры подцеплять с разными задачами.