Последние сообщения
#21
Общие вопросы / Re: Потеря связи с Modbus устр...
Последний ответ от Khanas - 26 марта 2025, 20:23:29Хорошо, попробую этими блоками.
Обычно я в программах пользуюсь просто сетевыми переменными из карты подчиненных устройств. Есть ли какие-то существенные недостатки или ньюансы при использовании их в отличие от блоков W/R slave?
Обычно я в программах пользуюсь просто сетевыми переменными из карты подчиненных устройств. Есть ли какие-то существенные недостатки или ньюансы при использовании их в отличие от блоков W/R slave?
#22
Пользовательские терминалы и графические ПЛК / Re: Сбрасывается дата и время ...
Последний ответ от Khanas - 26 марта 2025, 20:19:28Понял. Большое спасибо
#23
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: РАБОТА С АЛИСОЙ
Последний ответ от Artem - 26 марта 2025, 09:03:12Здравствуйте, пока сервер для Алисы закрыт для добавления новых пользователей, так как находится в доработке
#24
Пользовательские терминалы и графические ПЛК / Re: Сбрасывается дата и время ...
Последний ответ от Nikolai - 26 марта 2025, 06:12:38Здравствуйте.
В Z37-4 нет батарейки, поэтому и время хранить, при отключении питания, он не может.
Единственный вариант, подключить его к интернету на постоянной основе. Тогда, при запуске контроллера, он сам будет обращаться на сервер времени иустанавливать его.
В Z37-4 нет батарейки, поэтому и время хранить, при отключении питания, он не может.
Единственный вариант, подключить его к интернету на постоянной основе. Тогда, при запуске контроллера, он сам будет обращаться на сервер времени иустанавливать его.
#25
Пользовательские терминалы и графические ПЛК / Re: Сбрасывается дата и время ...
Последний ответ от Konstantin - 26 марта 2025, 05:18:00В Z037-04 насколько я помню нет часов реального времени. Вернее батарейки для них.
#26
Общие вопросы / Re: Потеря связи с Modbus устр...
Последний ответ от Nikolai - 25 марта 2025, 19:54:47Здравствуйте.
Трудно сказать. Это нужно видеть как в проекте обмен реализован.
Ну вообще, можно сделать следующим образом. Как пример.
Есть блоки обмена R/slawe W/slawe. У этих блоков есть вход разрешения en, а так же выход err. Можно отслеживать выход ошибки и если она не равна 0 отключать обмен выставляя en в 0.
Ну. Как то так.
Трудно сказать. Это нужно видеть как в проекте обмен реализован.
Ну вообще, можно сделать следующим образом. Как пример.
Есть блоки обмена R/slawe W/slawe. У этих блоков есть вход разрешения en, а так же выход err. Можно отслеживать выход ошибки и если она не равна 0 отключать обмен выставляя en в 0.
Ну. Как то так.
#27
Общие вопросы / Потеря связи с Modbus устройст...
Последний ответ от Khanas - 25 марта 2025, 17:21:22Использую М320 в качестве модуля входов/выходов, Z037-04 (Панель) в качестве главного контроллера (мастер), а Z037-05 (Термостат) в качестве комнатного термостата. Сам Термостат выступает, как доп. функция и он может быть подключен, а может и не быть.
Уставка температуры и включение/отключение контура обогрева включается как с Панели так и с Термостата.
Когда все три контроллера связаны по RS-485, то проблем нет, но стоит мне отключить Термостат и всё начинает работать как попало, с дикими задержками или вообще не реагировать на действия выполняемые на Панели.
Очевидно, что происходит так, потому что у мастера нет связи с подчиненным устройством. Но как это можно обыграть в zWorkbench таким образом, чтобы при отключении Термостата всё продолжало работать только от Панели?
Уставка температуры и включение/отключение контура обогрева включается как с Панели так и с Термостата.
Когда все три контроллера связаны по RS-485, то проблем нет, но стоит мне отключить Термостат и всё начинает работать как попало, с дикими задержками или вообще не реагировать на действия выполняемые на Панели.
Очевидно, что происходит так, потому что у мастера нет связи с подчиненным устройством. Но как это можно обыграть в zWorkbench таким образом, чтобы при отключении Термостата всё продолжало работать только от Панели?
#28
Пользовательские терминалы и графические ПЛК / Сбрасывается дата и время Z037...
Последний ответ от Khanas - 25 марта 2025, 17:02:10После программирования контроллера - дата и время отображаются нормально, но после перезагрузки по питанию дата и время слетают. Приходится каждый раз вручную настраивать их через системное меню.
Есть несколько панелей Z037-04. Во всех такая проблема. В панелях Z037-05 такой проблемы нет.
Есть несколько панелей Z037-04. Во всех такая проблема. В панелях Z037-05 такой проблемы нет.
#29
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: РАБОТА С АЛИСОЙ
Последний ответ от SMDLV - 25 марта 2025, 16:50:58Добрый день. Хотелось бы тоже протестировать работу с Алисой. Кому отправить свои данные?
#30
Z037 - программируемый графический контроллер. / Re: Плата 037 в сборе
Последний ответ от Aidar - 21 марта 2025, 18:27:01Добрый вечер№ Где данные по панели? регистры адреса модбас где взять?