Связь Z-037 mini и M320 по Wi-Fi

Автор Khanas, 28 мая 2024, 10:28:36

« назад - далее »

Khanas

Возможно ли подружить панель Z-037 mini (главный) и  контроллер M320 (подчиненный) напрямую по сети Wi-Fi по Modbus TCP?
Как это правильно организовать ? Возможно ли их связать через zTunes?

Nikolai

Да возможно. Есть, правда, одно существенное ограничение. Оба устройства должны быть подключены к одному роутеру. То есть первые 3 цифры IP адресов должны быть одни и тежи. А так же, IP адреса должны быть заданы статически. Если эти два условия соблюдаются, то в главный контроллер добавляете блок чтения или записи по модбас на ножку port подаете номер ETH порта(в 37 панели это 1 см. карту сети), а на ножку dev передаете последние 3 цифры IP адреса. Ну и остальное заполняете и пробуете.

Khanas

А я полдня потратил на попытки используя zTunes...
И напрямую пробовал, и через роутер, всё никак. Но не пробовал через блоки записи/чтения Modbus. Нужно попробовать. Спасибо!