Последние сообщения
#1
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от Nikolai - 02 мая 2024, 07:16:17Как так у Вас получилось, не могу сказать. Попытка повторить данную ситуацию ни к чему не привела. Нужна будет следующая информация: Точный тип контроллера, версия ядра, подробно что вводили и в каком порядке.
#2
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - 27 апреля 2024, 12:11:18А тут вообще есть кто-то с техподдержки Zentec?
#3
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - 27 апреля 2024, 12:08:34Вообще ничего не запускается, точка не появляется, по СОМ порту не видится. Также повел себя и Z037-mini.
#4
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от mike - 27 апреля 2024, 10:23:28Цитата: Ruandron от 16 апреля 2024, 12:17:40Потестировал входы и могу сказать следующее. На входах 7-12 присутствует аппаратная помеха. Если подключить вход из этой группы через апериодический фильтр(см.рис.), то ее прекрасно становится видно. На вход контроллера подключено постоянное сопротивление(т.е. помех нет), а на выходе фильтра значение начинает скакать от максимального до номинального. Т.е на выходе ацп периодически проскакивает максимальное значение. На выходах 13-18 ничего подобного нет. Использовать входы 7-12 для точных измерений нельзя. Зентек 100% про это знает, но не хочет или не может исправить данный баг ( и молчит про это).Это веселье только на процессорах GD - у них аппаратная ошибка в блоке АЦП. С этим ничего сделать нельзя - производитель чипов развел руками и сказал - не нравится, не покупайте. Мы и не покупаем больше.
#5
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от mike - 27 апреля 2024, 08:55:02Цитата: Tom27RUS от 27 апреля 2024, 06:43:39Подскажите как можно сделать отображение работы электро-калорифера или водяного калорифера в % на z031.В панельке параметр В7 bit5 активирован. Отображается 0% при работе.А в переменную пишете мощность?
#6
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от Tom27RUS - 27 апреля 2024, 06:43:39 Подскажите как можно сделать отображение работы электро-калорифера или водяного калорифера в % на z031.В панельке параметр В7 bit5 активирован. Отображается 0% при работе.
#7
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031 - пропал звук сенсорн...
Последний ответ от Tom27RUS - 27 апреля 2024, 02:05:26А где взять проект на панель z031-13 ? Что бы звук появился.
#8
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от Nikolai - 26 апреля 2024, 10:53:18Вполне возможно, что при вводе данных была допущена ошибка. Посмотрите в телефоне, в списке сетей не появляется ли точка доступа контроллера М300. Если контроллер не может подключиться к текущей сети, то запускается точка доступа.
#9
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от dimonos67 - 26 апреля 2024, 10:52:45я задал в настройках М300 статический айпи, после он попросил сохранение и перезагрузку. Завис и на кнопки не реагировал. После пересброса по питанию - КИРПИЧ. Что делать не знаю
#10
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031 - пропал звук сенсорн...
Последний ответ от Nikolai - 26 апреля 2024, 10:48:40Проект Стандарт 4.9 универсальный и используется для всех панелей Z031. По этому специфическое оборудование(зуммер есть только в 13 версии панели) там не подключено.