Отправлено: corsoz1 от 11 мая 2022, 11:50:35
Добрый день!  управление вентсистемой на М 202 через  gsm как можно и как нужно, может есть уже рабочие варианты
Название: Re: М202 с программой стандарт 3_9 управление по GSM
Отправлено: Nikolai от 13 мая 2022, 06:38:55
Цитата: corsoz1 от 11 мая 2022, 11:50:35
Добрый день!  управление вентсистемой на М 202 через  gsm как можно и как нужно, может есть уже рабочие варианты
Управление по GSM в М202 отсутствует. Если необходимо управлять установкой удаленно можно рассмотреть следующие варианты:
1. подключить панель Z031 и через интернет соединение управлять. (Вариант предпочтителен и работает)
2. подключить сторонний модуль GSM-RS485. Но данный вариант может потребовать или переработки проекта для М202 или написание дополнительного проекта для модуля GSM-RS485(в зависимости от его возможностей). (Рабочего варианта нет.)
Название: Re: М202 с программой стандарт 3_9 управление по GSM
Отправлено: corsoz1 от 13 мая 2022, 10:41:54
Для первого варианта с 031 панелью достаточно одной панели на объект в виде интернет шлюза, либо надо к каждому 202
Название: Re: М202 с программой стандарт 3_9 управление по GSM
Отправлено: Nikolai от 18 мая 2022, 09:22:27
Цитата: corsoz1 от 13 мая 2022, 10:41:54
Для первого варианта с 031 панелью достаточно одной панели на объект в виде интернет шлюза, либо надо к каждому 202
К каждому. Хотя можно попробовать использовать панель как транспортный шлюз ModbusTCP - ModbusRTU. Панель поддерживает данный способ. Но в этом случае, необходимо смотреть как работает панель, ну и ОРС - сервер правильно настроить.
Название: Re: М202 с программой стандарт 3_9 управление по GSM
Отправлено: corsoz1 от 10 июня 2022, 10:54:21
1. подключить панель Z031 и через интернет соединение управлять. (Вариант предпочтителен и работает)
в этом случае  надо ставить скаду и OPC или есть штатные средства?
Название: Re: М202 с программой стандарт 3_9 управление по GSM
Отправлено: Nikolai от 10 июня 2022, 14:33:58
Штатных средств нет. Нужны OPC и SCADA.