Оборудование => ПЛК серии M => M245 => Тема начата: Konstantin от 08 декабря 2022, 16:30:14

Название: Аналоговые выходы
Отправлено: Konstantin от 08 декабря 2022, 16:30:14
Здравствуйте. Перенес программу СтандартV3.9 на контроллер М245-06 (ядро 3.41) присвоил входа/выхода. Аналоговый выход Aout1 (назначенный на управление нагревателем) выдает или 0 или 10В. В режиме отладки на выход идет от 0....1021. В чем может быть вопрос?
Название: Re: Аналоговые выходы
Отправлено: Nikolai от 09 декабря 2022, 13:31:44
В контроллере М202 выход AOUT может работать как в режиме 0-10В так и в режиме медленного ШИМ. Причем переключение между режимами осуществляется подачей значения 0 на вход T_PWM. В 245 это разные режимы. что бы объединить их на одной ножке, необходимо выход AOUT сделать как настраиваемый на вход MODE установить значение 18. В этом случае, алгоритм работы выхода будет аналогичен работе выхода на М202.
Название: Re: Аналоговые выходы
Отправлено: Konstantin от 12 декабря 2022, 06:53:05
Цитата: Nikolai от 09 декабря 2022, 13:31:44
В контроллере М202 выход AOUT может работать как в режиме 0-10В так и в режиме медленного ШИМ. Причем переключение между режимами осуществляется подачей значения 0 на вход T_PWM. В 245 это разные режимы. что бы объединить их на одной ножке, необходимо выход AOUT сделать как настраиваемый на вход MODE установить значение 18. В этом случае, алгоритм работы выхода будет аналогичен работе выхода на М202.

Да, так и сделал. Основная нестыковка была в том, что на выход AOUT контроллера М245-06 нужно выдавать диапазон 0-10, не как в М202 на выход идет 0-1023.