М100 и шаговый двигатель

Автор Vlad, 23 января 2020, 22:13:43

« назад - далее »

Vlad

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, с какой частотой можно менять состояние аналогового выхода у М100 со значения 0 В в значение +5 В и обратно? Есть необходимость управлять шаговым электродвигателем роторного рекуператора через драйвер. Для того, чтобы драйвер провернул электродвигатель на 1 оборот нужно подать 200 импульсов, смогу ли я их подать за 1 секунду?

mike

Добрый день. На М100 выход не предназначен для работы в частотном режиме.

Vlad


mike

Цитата: Vlad от 24 января 2020, 06:58:37
Печально
В корне не согласен с такой фразой)))

VoronovMaksim88

Можем вам преобразователь спаять: 2-10 вольт на входе ШИМ на выходе.
Но за отдельную денежку  :)

Vlad

Спасибо, Максим. Решил задачу с помощью вот такой штуки:
https://electroprivod.ru/pdf/smd-4.2din-pasp.pdf
На контроллере М-100 один аналоговый выход настроил на 0-5 Вольт для драйвера шагового двигателя роторного рекуператора, второй выход на 0-10 Вольт для водяного калорифера догревателя. Всё прекрасно работает.