Z400 программа Z400EDx-N. Все параметры как в инструкции. Вентилятор и заслонка работают.
А на Dou1,Dout2,Dout3 все по нулям. Где собака порылась
Решил сам. Может кому пригодится. Параметр 06 занизил до 01(время реагирования ПИД).
Спасибо.
Это "особенность" работы мноноступенчатых ЭК