Залил в два контроллера Z400 V1.05, стандартную программу Z400W-N, установил на разные приточки, периодически на обеих, после включения, на Z033 отображается что установка работает, но на самой установке вообще ничего не происходит, сервоприводы и вентиляторы стоят. Выключение с панели, и последующее включение никак на ситуацию не влияет. Ждал больше часа. Помогает только пересброс питания. Сегодня опять возникала такая ситуация.
Ядро контроллера какое?
Добрый день!
Завтра постараюсь попасть на объект, посмотрю, обновлял пару раз, вроде 3.55.
Используйте стабильную ветку ЗВБ для загрузки и обновите ядро до текущей версии 3.65
Должно помочь
ок, попробую.
а какая ветка звб стабильная?
Вот эта
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html
спасибо.
обновил ядро (на другом контроллере z400) версия 3.64, а где 3.65?
Опечатался, глянул на ядро М100-2
Для 400 актуальная версия 3.64
перепрошил, понаблюдаю.
Заказчик говорит, что проблема исчезла, похоже помогло. Спасибо.
Вчера проблема опять проявилась, помогает только выкл/вкл питания. Впечатление, что Z400 находится в дежурном режиме, передаёт в панель температуру притока, поддерживает температуру обратки, но включаться не желает.
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, проблему.
Что и в какой последовательности делаете?
Вечером, с панели выключают, на следующее утро включают, но z400 не реагирует на это, просто в отключке, при этом панель включена, на нажатия реагирует. Красный светодиод на плате z400 мигает не так как в дежурном режиме, либо в работе, разница заметна (зависает?). Сложность в том, что эта проблема возникает спонтанно, системность не замечена. Есть ли возможность реализовать сторожевой таймер?
То есть связь с панелью есть, но установка не включается?