Последние сообщения

#51
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от Nikolai - 11 марта 2024, 08:36:28
Цитата: starmos от 10 марта 2024, 12:17:34Как определить рабочий контроллер, или нет? Напряжение я вроде подал, уровни нормальные, 12В, 5В, 3.3В. После подачи питания непрерывно начинает мигать светодиод порта COM1, но понятно что характеристик обмена я не знаю. Может можно как-то подключиться с какими-то параметрами по умолчанию, из среды разработки?
Подключите контроллер к ПК через СОМ0 и в карте сети произведите поиск. Если контроллер найдется, значит он работает.
#52
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от starmos - 10 марта 2024, 12:17:34
Как определить рабочий контроллер, или нет? Напряжение я вроде подал, уровни нормальные, 12В, 5В, 3.3В. После подачи питания непрерывно начинает мигать светодиод порта COM1, но понятно что характеристик обмена я не знаю. Может можно как-то подключиться с какими-то параметрами по умолчанию, из среды разработки?
#53
Новости / Обновление бета версии 2.2.25...
Последний ответ от Artem - 07 марта 2024, 17:36:43
Выпущено новое обновление программы 2.2.252.1. Доработаны элементы графического экрана для Z37-04 и Z37-05, доработана справка, добавлены новые версии контроллеров.

  • Новая версия ядра 1.10 для контроллера М320 и М410.
  • Доработки в контроллере М204 в части управления шаговым двигателем, обновление для нижней платы 2.8.
  • Исправлена отрисовка блоков Modbus, добавлена возможность менять их размер в ручном и автоматическом режиме.
  • В карте сети добавлена команда для проверки связи с контроллером.
  • Исправлен дизайн компонента "Журнал" для панелей Z37.
  • Доработана поддержка протокола для работы с Алисой, добавлена документация по его использованию.
#54
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от starmos - 06 марта 2024, 18:47:15
И уж сразу еще один вопрос тогда.
Я понимаю, что поскольку замыкание произошло в высоковольтной части блока питания, то мал шанс, что там хоть что-то целое осталось. Поэтому у меня вариант - заменить блок питания целиком, поставив внешний. Для этого мне нужно припаять его к каким-то точкам на плате, не подскажете к каким и какое напряжение? Тогда изучать номиналы резисторов мне будет не нужно.
#55
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от starmos - 06 марта 2024, 18:30:24
Вот.
#56
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от mike - 05 марта 2024, 20:55:57
Фотографию крупным планом на инфо пришлите пожалуйста
#57
M100 / Сгорел блок питания M100
Последний ответ от starmos - 04 марта 2024, 09:38:55
Контроллер залило водой. Пробило видимо силовой транзистор и сгорели резисторы: мощный 2R2 и маленький, который параллельно с мощным на плате расположен. Подскажите номинал, если у кого контроллер есть на руках? Может и еще что сгорело, но это то, что визуально видно.
#58
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от HvacZhukovsky - 04 марта 2024, 09:20:59
Один из дистрибьютеров подсказали перекинуть датчики на Uin13,14,15. И о чудо, показания перестали прыгать. В чем прикол - не понятно.
#59
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от skydry - 01 марта 2024, 11:26:33
Цитата: Nikolai от 01 марта 2024, 08:50:40По поводу выхода D. Да можно так управлять. Но для этого необходимо на выход mode подать соответствующее значение значение. Ну и ко входу подвести соответствующее управление.

Симуляция там не сложная, может быть необычная, но сложностей не представляет. А лучше всего использовать не симуляцию а эмуляцию в устройстве.
спасибо. про эмуляцию попробую разобраться. Это получается надо физически подключить все входы, чтобы не было ошибок.
#60
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Nikolai - 01 марта 2024, 08:54:16
Цитата: Vlad от 29 февраля 2024, 13:17:28Еще вопрос. У ПЛК 202 универсальные входы можно использовать для измерения сопротивления. Если я использую датчики температуры DS1-01 и HS1-01, то добавив пару строк в макросе для преобразования сопротивлений в температуру для значений до 120 градусов, то ПЛК и датчики будут работать? Получится у меня измерить такую температуру?
Да будут. В таблице, если мне не изменяет память, максимальная температура 115 градусов.