День добрый.
Есть несколько вентсистем на Segnetic контроллерах. У каждой был пульт Zt-033 v1.2 (при включении пишет 1.2)
Один пульт разбился - сменили на Zt-033 bo.j (при вкл пишет bo.j). Поставщик=партнер перепрограммировал, вроде работает.
Сейчас заметили, что при сбое по питанию именно эта установка с новым пультом не запускается. Приходится подходить и пару раз нажимать FAN. Мало этого, на ней сбиваются часы. Программисты в затруднении и начали говорить, что "аппаратно пульт не позволяет". Возможно, они путают версии (т.к. могут не помнить)
Собственно вопрос - можно ли это исправить? Ведь как то пульты с более ранней версией работают. С программистами мы договоримся, главное - понять алгоритм.
С уважением Инженер АСУ Ипатов Алексей.
День добрый!
Цитата: AlexeyIP от 24 сентября 2015, 13:54:02
Есть несколько вентсистем на Segnetic контроллерах. У каждой был пульт Zt-033 v1.2 (при включении пишет 1.2)
Один пульт разбился - сменили на Zt-033 bo.j (при вкл пишет bo.j). Поставщик=партнер перепрограммировал, вроде работает.
Это было опрометчивое решение, потому как панели Zt-033 сняты с производства и, в случае "пульт разбился" вашему "Поставщик=партнер" придется снова систему перепрограммировать. Поэтому, если есть возможность, лучше купить новую панель Z033, тем более, что вопрос цены смехотворен (дороже "Поставщик=партнер перепрограммировал").
Цитата: AlexeyIP от 24 сентября 2015, 13:54:02
Сейчас заметили, что при сбое по питанию именно эта установка с новым пультом не запускается. Приходится подходить и пару раз нажимать FAN. Мало этого, на ней сбиваются часы. Программисты в затруднении и начали говорить, что "аппаратно пульт не позволяет". Возможно, они путают версии (т.к. могут не помнить).
Часы сбиваются - нет батареи.
Отличия панелей смотреть тут:
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,6.0.html
По-поводу нескольких нажатий - это нормально.
Панель этой версии необходимо инициализировать. Я где-то писал об этом на форуме Сеигнетикс, но, вероятнее всего, мои посты удалили.