Программа для контролера М202. Проект "Стандарт 3.9". Работа в сети "режим подчиненный".
Предназначена для работы в автономном режиме или под управлением SCADA-системы.
Доброго времени суток!
Собрал шкаф управления вентиляцией на данном ПО, плк М202, прогрмма №4 , жидкостной нагреватель.
Есть проблема - нет задержки по времени для прогрева калорифера при первом запуске, т.е. пуск происходит в не зависимости от минимальной температуры обратной воды. Хотя в настройках выставлена 40 градусов, но увы пуск происходит сразу (после отсчета времени на открытие заслонки)
Второй момент уж очень не хватает функции включение выключение установки по Расписанию. Было бы не плохо добавить данный функционал.
Спасибо Большое!