Здравствуйте! Попался случайно контроллер QMS120. Решил его потестить в паре с Z031. Отключив входы залил стандартную программу для M100. Восстановил входы, заработало, но показания температуры оказались не корректные. Оказалось,универсальный вход в аналоговом режиме даёт код АЦП, а в М100 сопротивление. Изменил таблицу линеаризации и показания температуры стали адекватные. В технических характеристиках универсальных входов оба контроллера описываются одинаково. Вопрос, как по документации контроллера понять, что на выходе входов- код АЦП, сопротивление или что то ещё?