При запуске z033 через 30 сек выходит ошибка Error Ln. Что не так?
Нет связи с мастером
Что сделать как исправить?
Проверить параметры связи. P01, P02.
У меня М120. Подключил пока 2 датчика темп. Наружний и канал. Вкл Z033 хотел проверить работу датчиков. Даёт сбой Error Ln.
В панель нужно передать отображаемые параметры из контроллера.
Air TEMP 117 h
Floor TEMP 118h
Out-door HUM 119h
Room HUM 11Ah
Air HUM 11Bh
Номера регистров в хекс.
Очень понятно )) но я начинающий. Где эти регистры менять? Подскажешь внесу все.
В разделе документация есть полное описание и примеры работы.
Скачайте стандартный проект за z400. Поменяйте контроллер и смотрите как там сделано.
Завтра на z400 попробую. Посмотрю.
Если у вас версия платы 002 на М120, то на порту com1 там перепутаны клеммы А и В.
В мануале тоже не правильно.
Почему перепутано?
У меня связь работает, при подключении, как на картинке В_А.
А у вас какая версия платы?