Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?

Автор bagammo, 18 августа 2019, 12:29:08

« назад - далее »

bagammo

Здравствуйте уважаемые! Нужна помощь по контроллеру М100-2B, программа УП-06-19, вентиляционные машины решили использовать в качестве подпора воздуха, по скольку в проектеУП-06-19, нет входа для дистанционного включения решили использовать вход для пожарной сигнализации, как это сделать? Что бы поменять вход пожарной сигнализации на дистанционный?

mike

Не совсем понятен вопрос.
Да и зачем для систем подпора воздуха использовать панель 033?
Ее надо убирать из проекта. Поэтому проще всего убрать из программы выходной мультиплексор и все, что связано с панелью. Создать вход дистанционного пуска, назначить ему логику работы.

bagammo

Цитата: mike от 18 августа 2019, 13:18:16
Не совсем понятен вопрос.
Да и зачем для систем подпора воздуха использовать панель 033?
Ее надо убирать из проекта. Поэтому проще всего убрать из программы выходной мультиплексор и все, что связано с панелью. Создать вход дистанционного пуска, назначить ему логику работы.

Я не пойму как сделать. Как изменить назначение дискретного входа Пожарная тревога NC, на NO дистанционное включение, не убирая панель управления Z-033, подскажите пожалуйста. 
Цитата: bagammo от 18 августа 2019, 12:29:08
Здравствуйте уважаемые! Нужна помощь по контроллеру М100-2B, программа УП-06-19, вентиляционные машины решили использовать в качестве подпора воздуха, по скольку в проектеУП-06-19, нет входа для дистанционного включения решили использовать вход для пожарной сигнализации, как это сделать? Что бы поменять вход пожарной сигнализации на дистанционный?


VoronovMaksim88

Сделать это элементарно, если у вас есть базовые навыки программирования в ZWB.
А если их нет, то надо написать грамотное ТЗ, максимально подробно и понятно.
И доверить программирование специалисту у которого есть опыт.
Потом самому в режиме симуляции или в реальном ПЛК протестировать результат и если необходимо, то попросить
внести коррекции. Так мы работаем с десятком заказчиков по всей стране.

Михаил прав панель тут не нужна. Да и если честно на подпор вообще нужен ли ПЛК ? Что вы хотите им регулировать ?

А если всё же вам нужен простой ответ на ваш вопрос, то я бы сформулировал его так:  перенесите сигнал онофф на дискретный вход.

bagammo

Базовых знаний как создать программу с нуля нет, знаний хватает только как залить программу в контроллер, расключить собрать щит, хотелось бы научиться понять как изменять назначения дискретных входов, хоть
видео было бы об этом, есть добрые люди которые могут снять видео по этому вопросу?

Alekc1512

доброе время суток !!!
есть  проблема  как можно сделать дистанцию на включение  031 панели  контролера м-100 и ПО от изготовителя
управлять буду электро нагревом .   

Alekc1512

Доброе время  суток .
Чуток добавили в стандартную программу о зентек
1 Дистанцию (делала  Виталина )
2 Сброс  аварии (делал сам )
Была необходимость сделать дистанцию без фиксации, сброс аварии был сделан по тому что устал щелкать автоматам цепей управления.   

yurec87

Добрый вечер, можно поинтересоваться и попросить помощи) добавить вывод любой аварии на один и свободных do?

yurec87

Цитата: Alekc1512 от 30 марта 2020, 05:53:53
Доброе время  суток .
Чуток добавили в стандартную программу о зентек
1 Дистанцию (делала  Виталина )
2 Сброс  аварии (делал сам )
Была необходимость сделать дистанцию без фиксации, сброс аварии был сделан по тому что устал щелкать автоматам цепей управления.
Здравствуйте, залил Вашу прошивку, дистанция работает, Но с фиксацией, по сигналу пожар выключается, после восстановления сигнала сама запускается, по термостату не отключается, только если его сработка была раз 5, на датчик притока вообще нет реакции( что я не так делаю можете подсказать?