Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => ПЛК M202 (ГРОДНО) => Тема начата: corsoz1 от 11 сентября 2023, 11:00:25

Название: плк м202(гродно)
Отправлено: corsoz1 от 11 сентября 2023, 11:00:25
В универсальной  программе для вентиляции М202 возможна работа по расписанию?
Название: Re: плк м202(гродно)
Отправлено: Nikolai от 13 сентября 2023, 06:16:13
Цитата: corsoz1 от 11 сентября 2023, 11:00:25
В универсальной  программе для вентиляции М202 возможна работа по расписанию?
В стандартной программе для М202 такой возможности нет. Но если М202 работает в связке с панелью Z031, то да. Расписание можно настроить в панели.