Добрый день!
Уже не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, что датчики Zentec 10k врут. Программа одинаковая, на одном щите уличный показывает 10С, на другом 5С. Проверял несколькими приборами, реально врет на 5С. Недавно опять столкнулся, что врал на 3С. Это брак датчиков ?
Это скорее всего разные типы датчиков
Абсолютно одинаковые датчики, купленные у официального дистрибьютера. У Zentec датчики 10К вряд ли с разной хар-кой !? В проге единственной линейный график, без выбора. На каждом входе отдельный, без переключалки как с стандартной проге. Причем щиты обкатывал перед отгрузкой с теми же датчиками, только из 6 взял каких-то 3 и температура была практически идентичной. Разницы не было даже градуса.