Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M245 => Тема начата: polyakovmo от 09 февраля 2024, 09:36:11

Название: Подключение датчика NPN к М245
Отправлено: polyakovmo от 09 февраля 2024, 09:36:11
Добрый день. Вопрос дилетантский, конечно... Но к какому типу входа и по какой схеме его подключать?
В частности датчик SL-12N4C сигнализирует контроллеру при проходе метки на роторном рекуператоре. Импульс есть -> ротор крутится.
Название: Re: Подключение датчика NPN к М245
Отправлено: Nikolai от 12 февраля 2024, 06:18:09
Здравствуйте.
Подключать его необходимо к дискретному входу. Каких то дополнительных элементов не надо, но питание должно быть +24В.
Название: Re: Подключение датчика NPN к М245
Отправлено: Tyumentsev от 12 февраля 2024, 10:49:24
Вроде бы так. Если PNP то Ui 1 - 6
Название: Re: Подключение датчика NPN к М245
Отправлено: polyakovmo от 12 февраля 2024, 16:52:52
Благодарю.
Подключил к UI6 - на выходе 24В= когда метки рядом нет и 0В= когда метка рядом. Без резистора,  работает