Для чего?
Для обеспечения предельно малого времени монтажа сложных систем автоматизации вентиляционных установок.
В сути своей это полностью собранная слаботочная часть щита автоматизации (читай: кол-во ошибок сборки=0, время сборки около 5 сек).
Как устроено?
Будет поставляться в наклонном пластиковом корпусе. Наклон 18 градусов относительно поверхности.
Монтаж внешних подключений осуществляется с двух сторон:
С торца - для подключения датчиков и приводов клапанов (монтаж по вертикали, все питающие напряжения выведены)
С задней стороны - для подключения дополнительных внешних клемм, контакторов и прочей аппаратуры.
Что на борту?
С лицевой стороны:
18 универсальных входа (ntc10k, "сухой" контакт, "мокрый" контакт (до 30В постоянного тока))
4 входа 0-10В
4 выхода 0-10В
4 реле свободного назначения (по паре контактов, например, для пуска ПЧ)
С задней стороны:
6 дискретных входов
6 дискретных (транзисторных) выходов
4 реле (по паре контактов, например, для управления контакторами)
1 RS-485 без развязки
Питание 12-40В
Все входы/выходы с защитой
Что умеет?
Ничего. Просто плата ввода-вывода.
В ЗВБ будет видна как контроллер 404, но из ЗВБ будет меняться только адрес и параметры сети.
Силовые клеммники очень прочной конструкции, позволяют монтировать жесткие провода (в том числе).
Разработку корпуса начнем делать после выпуска опытных образцов.
Критикуйте.
модбас?
В связке с Z036 думаю будет полезное устройство.
Да, модбас.
Не только 036, можно и сторонние контролеры использовать. А можно 404 использовать как удаленный ввод/вывод, вынеся его в коробку на приточный агрегат. Проводов до ящика меньше тащить
давно-давно разработал модуль аналогового ввода на 16 входов и 2 выхода на дин рейку в корпусе D3 и довел до производства, так же писал программу для Z401, как модуля дискретно-аналогового ввода, для модбас.
Очень экономичное решение получилось.
А китайцы завалили рынок модулями по 2т. :-[
Было бы удобно чтоб на плате были индикаторы срабатывания дискретных входов и выходов.
А в идеале и аналоговых. Для дискретных все просто поставил светодиод и все понятно горит -сработал, не горит-не сработал.
А вот для аналоговых идея такая :
Каждому ain aout соответствует диод на корпусе .
Если не горит значит вх/вых не используется или диод сдох.
Горит зелёным значит используется и в норме
Горит красным используется , но в данный момент в аварии.
Мигает зелёным значит выбран в качестве точки измерения а показания этой точки измерения вывести на 3х символьный семисегментный индикатор и рядом кнопку которая переключает точки измерения последовательно. Минимум усилий - максимум информации для пользователя.
А не получится - монтаж очень плотный. Думали мы про диоды состояний
Может получиться полезная вещь в стиле "последних тенденций".
Сколько ожидаемая цена?
И какие ожидаемые сроки выхода на рынок ?
Около 65 евро. Срок выхода сложно прогнозировать, но планируем в этом году
Цитата: mike от 30 апреля 2016, 22:56:33
Для чего?
Для обеспечения предельно малого времени монтажа ...
.
.
Силовые клеммники очень прочной конструкции, позволяют монтировать жесткие провода (в том числе)...
На картинке вижу винтовой клемник, не лучше ли безвинтовые для ускорения монтажа?
Да и из практики жесткие провода желают вывернуться из таких клемников.
Безвинтовые плохо удерживают провод.
Этот винтовой с кулачковой передачей усилия. Держать будет, как зверь
Согласен с Михаилом, клеммник который на картинке надежен, безвинтовой не нужен
Важно, чтобы контакты всех реле были электрически полностью независимы друг от друга (а не как в Z400).
С вами согласен, но вроде обещают независимые :)
Цитата: Vsevolod от 07 мая 2016, 09:04:10
Важно, чтобы контакты всех реле были электрически полностью независимы друг от друга (а не как в Z400).
400/401 - это контроллеры управления фанкойлами. Так они изначально задумывались. И в этом смысле входы/выходы у них построены идеально.