Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M245 => Тема начата: Danial от 06 февраля 2024, 12:48:11

Название: Код ошибки ядра - 18 на М-244
Отправлено: Danial от 06 февраля 2024, 12:48:11
Здравствуйте. У нас есть контроллер М-244 без дисплея.
Но в его системной переменной "состояние устройства" - "Код ошибки ядра" висит число 18.
В мануале сказано:
(https://i.imgur.com/WuLoDJE.png)

Но сама она похоже сбрасываться не собирается...
Название: Re: Код ошибки ядра - 18 на М-244
Отправлено: Nikolai от 08 февраля 2024, 06:37:43
Здравствуйте.
Попробуйте обновить ядро контроллера.
Название: Re: Код ошибки ядра - 18 на М-244
Отправлено: Danial от 08 февраля 2024, 13:11:37
Цитата: Nikolai от 08 февраля 2024, 06:37:43Здравствуйте.
Попробуйте обновить ядро контроллера.
Здравсвтуйте.
Я не могу сделать этого, потому как получаю ошибку:
(https://i.imgur.com/PeLx8Sl.png)