Последние сообщения

#81
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Vlad - 29 февраля 2024, 13:17:28
Еще вопрос. У ПЛК 202 универсальные входы можно использовать для измерения сопротивления. Если я использую датчики температуры DS1-01 и HS1-01, то добавив пару строк в макросе для преобразования сопротивлений в температуру для значений до 120 градусов, то ПЛК и датчики будут работать? Получится у меня измерить такую температуру?
#82
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Vlad - 29 февраля 2024, 11:24:54
У ПЛК М202 есть два транзисторных выхода, какая максимальная частота для них допустима? Если я из программы через блок Blink организую ШИМ-регулирование для ТТР через этот транзисторный выход, и например, на ножку блока TH подам значение 10 мс, а на ножку TL подам значение 990, транзистор будет включаться на 10 мс и выключаться на 990 мс? Планирую на транзистор подать те 12 В, которые есть на борту ПЛК.
#83
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного на...
Последний ответ от Vlad - 28 февраля 2024, 16:23:02
Здравствуйте. Может кто-то знает, пожалуйста, помогите с алгоритмом работы приточной установки с паровым калорифером. Есть ПЧ у вентилятора, есть вентиль с электроприводом 0-10В на обвязке калорифера.  Этот алгоритм аналогичен установке с водяным калорифером или есть нюансы? Нужно ли к конденсатопроводу прикручивать датчик обратки? Датчик "обратки" нужно прикрутить за конденсатоотводчиком или на выходной патрубок калорифера? В дежурном режиме нужно поддерживать температуру конденсата или можно просто закрыть вентиль? Нужно ли ставить капиллярный термостат за калорифером?
#84
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от skydry - 28 февраля 2024, 15:28:05
то есть, грубо говоря, этот блок (выход) может управлять приводом заслонки, крана по принципу открыто - закрыто ? Потому как блок похож на шим, но в 245 нет выходов шим.Смотрел здесь https://zentec.ru/forum/index.php?topic=541.0.  Или всё-таки есть, с амплитудой 24в ? Вподне для управления ТТР.

А как 0 меняется на 1 на ножке D этого выхода, если ножка - константа ? и откуда берется значение константы? как управляется этот выход?
 На макросе "главный алгоритм 4,2" есть ножка "режим работы нагревание".  Она в никуда. Как это ?

пысы, неделю не могу осилить режим симуляции, как это всё происходит  :'(  Как это всё не похоже на сименс, oni и овены........
#85
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Nikolai - 28 февраля 2024, 12:07:49
Цитата: skydry от 28 февраля 2024, 09:29:37спасибо. в справке нет ничего про ножку D.
Я думал, что у константы всё-таки должно быть какое то значение. Или конкретно здесь это просто для того чтобы "подключить" вход D.
Помаленьку разбираюсь, жаль времени мало.
Ножка D - управление дискретным выходом. принимает значение 0/1, на выводе будет 0/24В. Все выходы должны быть или подключены или им назначена константа, что бы не было неопределенностей при сборке проекта.
#86
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от skydry - 28 февраля 2024, 09:29:37
спасибо. в справке нет ничего про ножку D.
Я думал, что у константы всё-таки должно быть какое то значение. Или конкретно здесь это просто для того чтобы "подключить" вход D.
Помаленьку разбираюсь, жаль времени мало.
#87
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Nikolai - 28 февраля 2024, 08:11:52
Цитата: skydry от 27 февраля 2024, 15:42:55проект проверку прошел. Пересохранился. А за что этот вход отвечает?
Это настраиваемый выход. Почитайте в справке как он работает.
#88
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от skydry - 27 февраля 2024, 15:42:55
проект проверку прошел. Пересохранился. А за что этот вход отвечает?
#89
Новости / Обновление бета версии 2.2.251...
Последний ответ от Artem - 27 февраля 2024, 14:38:46
Выпущено новое обновление программы 2.2.251.1. Доработаны элемент графического экрана для Z37-04 и Z37-05, расширена справка и др.

  • Новая версия ядра 3.25 для панелей Z37-04 и Z37-05.
  • Добавлен новый компонент расписание и календарь
  • Добавлена новая версия прошивки нижнего модуля контроллера М204
  • Исправлены мелкие ошибки при работе
  • Доработана справка

С этой версии был изменен формат bin-файла, который использовался для загрузки проекта. Поэтому файл, который будет сформирован начиная с этой версии, не сможет быть записан более ранней версией zWorkbench или zTunes. Ранее сформированные bin-файлы в новой версии поддерживаются без ограничений.
#90
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от HvacZhukovsky - 26 февраля 2024, 14:10:10
У меня уже несколько раз были проблемы с датчиками NTC10k. На одном объекте врал на 5С, на другом один датчик скачет вниз вверх на несколько градусов.
Вот теперь еще на одном объекте, при включении ЕС вентилятора, начинают прыгать все датчики температуры на 2С туда сюда. Экран не то что не помогает, а становиться только хуже, если его заземлить. Контроллеры новые. Предполагаю, что контроллер имеет слабую защиту от помех. Датчики подключены на Uin7,8,9.

Коллега тоже ни раз сталкивался с такой проблемой.

Кто-нибудь доведите эту проблему до производства.