Z400 перестал видеться в ZFBD
При этом восстановление ядра работает.
Что делать?
Перестать пользоваться zetFBD и восстановить ядро средствами ZWB
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Работаю с ЗВБ, заливаю программу в контроллер Z400 панель Z-033 работает всё исправно, нареканий нет. Но после отключения питания на продолжительное время при включении контроллер (либо перестает работать либо не общается с панелью не разобрался, но ни суть) красный светодиод моргает, но с большими интервалами. После повторной перепрошивки всё опять становится в норму. (Ну не перепрошивать же его всё время) Заранее спасибо.
Вы именно загружаете программу ? Или подключаетесь для отладки ?
Да, я тоже вначале так предположил, для чего ИМЕННО загрузил программ , но примерно часа через 3-4 повторно включил и .... симптомы я описывал выше (а шаблон с Вашего сайта)
А какое ядро в контроллере?
Не знаю, как это можно узнать? Но похоже намек я понял (обновить ядро)
Не надо сражу пациента под нож!
Сначала выслушаем его)))
1. Устанавливаете соединение с контроллером.
2. После того, как контроллер обнаружен в сети, отключаем поиск в диспетчере.
3. 2хКлик по контроллеру и выскакивает форма, как на снимке.
Ядро должно быть версии 3.48
А у меня 3.45
надо обновить
Спасибо, попробую обновлю
Добрый день.
Получил от коллег контроллер Z400 , ознакомился с документацией на сайте, поставил ПО.
Не могу подключиться ни к одному порту 0/1.
На первом периодически моргает линк на COM1 , и приходит телеграмма в Терминал , но Поиск контроллеров через ZWB не дает результатов.
О прошивке информацию получить не могу, есть вариант железного сброса ?
Пожалуйста посоветуйте -
В каком положении должны быть s1/s2 если подключать 1 уст-во прямо к ПК ?
С какими настройками COM желательно подключаться к контроллеру ?
Вопрос откуда получен контроллер?
Необходим скан счет-фактуры на общую почту Зентек
Такими документами не располагаю к сожалению.
Скорее всего демонтировано при модернизации шкафа.
данные на уст-ве
R0101009 2014-9
Y56B2929B
Хотелось бы подключиться что бы оценить функционал и рассмотреть возможность применения Ваших продуктов в нашем производстве.
Возможно осталось от осушителя или вент машины.
Были версии без ядра, OEM исполнения. Возможно, вам достался такой. Можно его оживить, но для этого необходим программатор. Вы из какого города?
Можно это считать отказом в поддержке и Z400 можно выбросить?
>:( какое потребительское отношение к аппаратуре!
всего-то необходимо залить ядро в контроллер.
Вы из какого города?
Прошу прощения! Ежедневно заходил в эту тему но не видел, что появилась 2 страница.Еще раз извиняюсь)
Находимся в Московской обл. Петрово-дальнее. Фарм завод БИОКАД.
Программатор специальный Microchipовский ?
Да, любой с поддержкой PIC18F46K22
Спасибо, будем искать. Цены указанна за 1 шт или за упаковку ? Новые контроллеры распространяются уже с ядром?