Последние сообщения

#1
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - 27 апреля 2024, 12:11:18
А  тут вообще есть кто-то с техподдержки Zentec?
#2
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - 27 апреля 2024, 12:08:34
Вообще ничего не запускается, точка не появляется, по СОМ порту не видится. Также повел себя и Z037-mini.
#3
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от mike - 27 апреля 2024, 10:23:28
Цитата: Ruandron от 16 апреля 2024, 12:17:40Потестировал входы и могу сказать следующее. На входах 7-12 присутствует аппаратная помеха. Если подключить вход из этой группы через апериодический фильтр(см.рис.), то ее прекрасно становится видно. На вход контроллера подключено постоянное сопротивление(т.е. помех нет), а на выходе фильтра значение начинает скакать от максимального до номинального. Т.е на выходе ацп периодически проскакивает максимальное значение. На выходах 13-18 ничего подобного нет. Использовать входы 7-12 для точных измерений нельзя. Зентек 100% про это знает, но не хочет или не может исправить данный баг ( и молчит про это).

Это веселье только на процессорах GD - у них аппаратная ошибка в блоке АЦП. С этим ничего сделать нельзя - производитель чипов развел руками и сказал - не нравится, не покупайте. Мы и не покупаем больше.
#4
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от mike - 27 апреля 2024, 08:55:02
Цитата: Tom27RUS от 27 апреля 2024, 06:43:39Подскажите как  можно сделать отображение работы электро-калорифера или водяного калорифера в % на z031.В панельке параметр В7 bit5 активирован. Отображается 0% при работе. 
А в переменную пишете мощность?
#5
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от Tom27RUS - 27 апреля 2024, 06:43:39
 Подскажите как  можно сделать отображение работы электро-калорифера или водяного калорифера в % на z031.В панельке параметр В7 bit5 активирован. Отображается 0% при работе. 
#6
deBuilder / Отображение работы электрокалл...
Последний ответ от Tom27RUS - 27 апреля 2024, 02:24:00
Добрый день! В стандартных проектах не нашёл отображения работы электрокаллорифера в % на z031,подскажите как это можно сделать.
#7
А где взять проект на панель z031-13 ? Что бы звук появился. 
#8
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от Nikolai - 26 апреля 2024, 10:53:18
Вполне возможно, что при вводе данных была допущена ошибка. Посмотрите в телефоне, в списке сетей не появляется ли точка доступа контроллера М300. Если контроллер не может подключиться к текущей сети, то запускается точка доступа.
#9
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от dimonos67 - 26 апреля 2024, 10:52:45
я задал в настройках М300 статический айпи, после он попросил сохранение и перезагрузку. Завис и на кнопки не реагировал. После пересброса по питанию - КИРПИЧ. Что делать не знаю
#10
Проект Стандарт 4.9 универсальный и используется для всех панелей Z031. По этому специфическое оборудование(зуммер есть только в 13 версии панели) там не подключено.