Здравствуйте!
Прошу, пожалуйста, подсказать как можно подключить данную панель зентек -033 к контроллеру Segnetics Pixel ?
Есть какой-нибудь подробный материал, буквально "Step by Step" , по этому (если нет на пикселе, то может на плк зентека найдется) ?
Спасибо,
С уважением.
Добрейший день!
А куда уж подробнее, чем в инструкции к 033?
Берете инструкцию, берете регистр, читаете/пишете.
Примеры были где-то на форуме Сегнетикс.
Не знаю, будет ли работать.
Это ссылка с форума Сегнетикс.
http://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=1319&d=1364116683
Там еще поиск есть по всему форуму.
И, если честно сказать, вопрос не совсем к нам.
Ибо мы предоставляем вам набор регистров в панели, а как писать программы на пикселях - это не к нам.
В прикрепе макрос для панелки, но он для старой панели Zt033. Новая модель Z033 вроде отличается по регистрам. В принципе там ничего сложного. Но я лично долго возился.
Возникла проблема связи с контроллером данного производителя, панель отваливается через 45-50 минут, причем не полностью а только некоторые регистры(т.е. ошибку не выдает), панель питается от 24 В ( думал о возможном перегреве, но после отключения включения все те-же 45 минут стабильной работы). Отваливается бит который определяет состояние панели (активный неактивный режим:R200 - 0 бит), регистр определяющий уставку и R104. Заметил еще одно странное свойство панели: время ее нормальной работы зависит от времени работы от параметра А4 чем ниже тем дольше работает.. так чо как то так..
Цитата: AdskiyElektrik от 12 января 2017, 05:48:03
Возникла проблема связи с контроллером данного производителя, панель отваливается через 45-50 минут, причем не полностью а только некоторые регистры(т.е. ошибку не выдает), панель питается от 24 В ( думал о возможном перегреве, но после отключения включения все те-же 45 минут стабильной работы). Отваливается бит который определяет состояние панели (активный неактивный режим:R200 - 0 бит), регистр определяющий уставку и R104. Заметил еще одно странное свойство панели: время ее нормальной работы зависит от времени работы от параметра А4 чем ниже тем дольше работает.. так чо как то так..
Вы пишите о панели Zt-033
Эта панель снята с производства в 2012 году.
Соответственно, ее поддержка не осуществляется.
Однако, хочу сказать, что панели питать 24В можно только при отключенной подсветке.
В противном случае панель перегреется и подохнет, но до последней секунды будет держаться молодцом.
Проблема с отвалом регистров обоюдная. Право сказать я не помню, в чем конкретно был антагонизм, но народ как-то решал ее. Пошерстите интернеты.
Zt-033 прекрасно работает с контроллерами Zentec.
Как она работает с другими контроллерами мы не изучали.
Если надо могу закинуть рабочий пример пиксель+z033. Совсем недавно делал.
Цитата: VoronovMaksim88 от 12 января 2017, 18:37:26
Если надо могу закинуть рабочий пример пиксель+z033. Совсем недавно делал.
был бы крайне благодарен)
Пожалуйста.
Кстати когда я его делал, наступил на очень хитрые грабли. Запитал пиксель и панель от одного компьютерного блока питания. Пиксель от -12 и +12, а панель от 0 и +12. Так вот связь только в одну сторону работала ))
Убил два дня прежде чем понял в чём проблема ))
всем привет, подскажите кто-нибудь,плз..
есть панель Z033 с прошивкой 0b.h
pdf-ку для этой прошивки я вроде бы нашел
пытаюсь разобраться.
панель изначально как-то сконфигурирована
прочитал из панели следующее
HR 00256: 5
HR 00257: 4
HR 00258: 14
HR 00259: 640
HR 00260: 0
HR 00261: 1
HR 00262: 1
HR 00263: 10
HR 00264: 1
HR 00265: 10
HR 00266: 1
HR 00267: 0
HR 00268: 1
HR 00269: 50
HR 00270: 255
HR 00271: 10
HR 00272: 5
HR 00273: 50
HR 00274: 50
HR 00275: 0
HR 00276: 1
HR 00277: 2
HR 00278: 3
HR 00279: 4
HR 00280: 5
HR 00281: 6
HR 00282: 7
HR 00283: 8
HR 00284: 9
HR 00511: 14
HR 00512: 5
HR 00513: 4
HR 00514: 14
HR 00515: 640
HR 00516: 200
HR 00517: 1
HR 00518: 1
HR 00519: 10
HR 00520: 1
HR 00521: 10
HR 00522: 1
HR 00523: 0
это вообще легальные значения?
читаю группами по 13 регистров, большее кол-во прочитать за раз не даёт.
какие-то регистры читаются и по одному, а вот к примеру регистр HR-00523 один уже не читается. и несколько штук перед ним - тоже. 518 еще читается, а вот 519 уже нет. но когда читаю группой - оттуда какие-то значения читаются и ошибка не возвращается.
это баг или фича?
глядя на то, как сконфигурирована панель, может кто-нибудь подсказать, какой регистр считать и какие биты из него взять чтобы получить сигналы
on/off
нагрев/вентиляция
скорость вентилятора
температуру с панели
и куда записать температуру с контроллера?
заранее благодарен