Добрый вечер, уважаемые коллеги,  собрал щит для работы с приточной установкой с электронагревателем, управление элекромагнитным пускателем, 1 ступень.
Возможно работа без шим,? только с одним пускателем, программа   номер 3.
Если я правильно понял, контроллер будет пытаться повысить температуру в канале, если не получиться подключить 1 ступень электронагревателя или выйдет в аварию по причине отсутствия изменений по температуре. 
			
			
			
				добрый день!
нет, он начнет перебирать ступени
если будет срываться в аварию - нужно будет увеличить время выдачи аварии в программе