Здравствуйте, купил м300 для ознакомления. при загрузке пишет - "Ошибка в настройках порта ETH1 контроллера." в чем проблема?
Здравствуйте.
А можно узнать поконкретнее, что Вы делали с М300?
Пытался загрузить программу через rs485
Такое же сообщение у контроллера Z037-05. Тоже пытаюсь загрузить проект через СОМ0 по RS485. Что можно сделать?
В карте сети, нео необходимо открыть настройки контроллера, перейти во вкладку Ethernet и убедится, что поля адрес, маска и шлюз не нулевые. Если нулевые, внести руками 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 и применить изменения.
я задал в настройках М300 статический айпи, после он попросил сохранение и перезагрузку. Завис и на кнопки не реагировал. После пересброса по питанию - КИРПИЧ. Что делать не знаю
Цитата: Nikolai от 12 апреля 2024, 10:29:48В карте сети, нео необходимо открыть настройки контроллера, перейти во вкладку Ethernet и убедится, что поля адрес, маска и шлюз не нулевые. Если нулевые, внести руками 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 и применить изменения.
Контроллер м300-03, версия ядра 3.18. ЗВБ 2,2,252 , подключен по RS485
так же не удается подключиться в режиме отладки. Прописываю настройки ip в свойствах контроллера , пробую еще раз отладку - опять Ошибка в настройках порта ETH1 контроллера. Опять открываю настройки контроллера - значение IP опять по нулям.
То же самое при попытке выполнить "Загрузку программы" то же самое.
Единственный вариант прошить контроллер - загрузка программы из файла.
Обновить ядро контроллера через RS485 так же не удается - пишет, обновление только по ETH.
Загрузить прошивку через Zтюнс из бинарника из памяти телефона, подключившись к точке доступа контроллера, тоже не удается - не может открыть фаил ( не дословно)
Это что, чтобы на стройплощадке где-нибудь в глуши в пердь-едрищенске чтобы поработать с прошивкой контроллера мне нужно каждый раз сеть поднимать? Это точно ОК?
Можно получить какую-то справку по этой проблеме ?
Вам необходимо обновить версию zWorkbench и , скорее всего, zTunes (не знаю какая у вас сейчас установлена). Проблема со сбросом IP адреса в настройках была устранена в последних обновлениях.
Обратите внимание, что автоматическое обновление в ZWB может не сработать. Если ваша версия не предлагает установить обновление при запуске, то вам необходимо скачать с форума последнюю версию, удалить вашу с помощью панели управления и установить новую версию.
Обновление версии для М300 происходит только через WiFi, это связано с большим объемом прошивки - через последовательный порт это будет занимать очень много времени.