Только текст
|
Текст с изображениями
Форум Zentec
Программное обеспечение => Вопросы по zWorkbench => Тема начата: leszkin от 06 февраля 2025, 12:39:31
Название:
D-триггер. Что я делаю не так и как правильно?
Отправлено:
leszkin
от
06 февраля 2025, 12:39:31
Кнопка без фиксации разве делается не так?
Название:
Re: D-триггер. Что я делаю не так и как правильно?
Отправлено:
Nikolai
от
06 февраля 2025, 14:59:51
Здравствуйте.
Нет. В FBD не так. Разорвите связь (D ~Q), заведите локальную переменную и подключите ко входу и выходу. Посмотрите на скриншоте.
Название:
Re: D-триггер. Что я делаю не так и как правильно?
Отправлено:
leszkin
от
07 февраля 2025, 10:13:02
Понял, спасибо, учту)
Только текст
|
Текст с изображениями