Собрана сеть диспетчеризации на RS485 ModBus более 20 щитов (на контроллерах М245) по 4 китайских частотника на каждом щите (приток и вытяжки с резервом).
Двигатели вентиляторов подключены экранированным кабелем, сеть RS485 собрана правильно (относительно) с терминаторами, подтяжками, экранами с одной точкой заземления и т.д.
Прошу не советовать проверять сеть, так как если я запускаю ВСЕ частотники, оключаю шлейф от от контроллеров, оставляю один любой щит наугад подключённым но не запускаю на нем частотники, то все отлично работает. Но как только начинаю подключать щиты и запускать частотники то сеть ложится.
Экспериментально установил что если частотник не запитан на то же питания что и контроллер, то то помех нет (взял два щита, силовую часть питания ЧП поключил на соседний щит крест накрест, при старте ошибка связи появляется на соседнем щите, т.е. на том к которому подключены ЧП).
Выводом стало что помеха идет по питанию на частотники и надо бы ставить фильтра, но опыта мало а денег надо много.
На одном объекте мы все решили конверторами Modbus TCP в Modbus RTU и сделали сеть Ethernet.
Но на другом еще больше щитов и накладно новую сеть тянуть (уже протянут СегментКИ-485-ЭП под километр)
Вопрос такой, поможет ли гальваническая развязка RS485 в самом щите у контроллера? Что бы контроллер не ложил всю сеть помехами через себя?
Здравствуйте.
Ну как то не понятен вопрос. Помеха идет по питанию, а разделять Вы хотите сеть.
Еще вопрос, какая гальваническая развязка. Как подключается. Возможно правильно развязат не получится.
Необходимо выяснить, нет ли каких либо паразитных связей между шкафами. Возможно по ним циркулируют помехи.
Ту только пробовать. Возможно, если объект промышленный, Вам дешевле будет заменить частотники 3 фазные, на 2 или 1 фазные. И на одну фазу подключить контроллеры, на другие две - частотники.
Наверное проще протянуть к 20 шкафам питание для контроллеров (независимое) от ВРУ или еще откуда нибудь.
Я пока не замечал, чтобы это проблема была с контроллером, чтобы они переставали работать в сети. Ставил в один шкаф 800х800х400 ПЧ 30кВт, он занимает половину шкафа, рядом стоит М245, на дверце Z037 и все работает без ПЧ и с ПЧ. Помеха в шкафу сильная, т.к. раньше я ставил свои дисплеи (самодельные) и при включение ПЧ связь была не устойчивая, потом я выяснил что проблема была не с М245, а именно с моим дисплеем. Причем таких шкафов собрал несколько с разным производителем ПЧ. С одними мои дисплеи работают, а вот с другими нет. Но сеть глючила не по вине М245. Заменив дисплей на Z037-05 mini все работает при тех же условиях. Когда запускается ПЧ связь устойчивая.
Экраны сети вы заземлили говорите? Т.е. занулили? Нулевая шина и земля по ПУЭ объединяются. Я экраны сети (и порой даже датчиков) сажаю на минус блока питания. Однажды пришлось заменить блоки питания. Ставить те у которых есть заземление.
А вообще искать помеху это тот еще квест.
Один раз была ситуация (3 месяца искали причину), в шкафу 5 ПЧ по 4кВт. К шкафу подключен сервер удаленного доступа. И когда запускался один конкретный ПЧ (допустим 2) сеть проседала, тормоза сильные были с удаленкой.
Что мы только не делали. За 3 месяца мы перепробовали все, абсолютно все, перебрали практически весь шкаф и все провода. И случайно сделали не логичную вещь и все заработало и работает до сих пор уже 8 лет. Удаленка работает мгновенно, хоть все ПЧ включаются хоть один, пофиг. Там стоят ПЧ Данофосы. Что сделал - я посадил СОМ (GND) входы ПЧ аналогового управления прям на минус блока питания, хотя они и так были шлейфом на минусе, до этого. Но почему то, кинув прямой шлейф с блока питания на все GND частотников, проблема ушла. Не стал вникать почему так, но все работает отлично. Хотя второй шлейф с этого же блока питания, который идет по всем клеммам и контроллерам тоже работает нормально. Сам не понял почему это помогло, но помогло.