Планируется ли в режиме симуляции по нажатию на вход контролера задавать значение на данном входе. Так как это реализовано в Owenlodgic.
Цитата: Dima Haus1 от 22 июля 2025, 18:49:34Планируется ли в режиме симуляции по нажатию на вход контролера задавать значение на данном входе. Так как это реализовано в Owenlodgic.
Нет не планиркется. В ZWorkBtnch реализован другой механизм отладки.
В свойствах необходимого входа устанавливается свойство "Симуляция"
Создается экран отладки
Добавляете элемент управления
К элементу управления создаете "Подкючение" где производится связь элемента и указанного входа.
Запускаете симуляцию.
Открываете отладочный экран и управляете необходимыми входами.
Это жутко не удобно, если бы окно отладки открывалась в отдельном окне было бы удобнее. И если вход настроен как конфигурируемый его нельзя добавить в окно отладки.
Цитата: Dima Haus1 от 23 июля 2025, 11:15:41Это жутко не удобно, если бы окно отладки открывалась в отдельном окне было бы удобнее. И если вход настроен как конфигурируемый его нельзя добавить в окно отладки.
В zWorkbench можно открыть отладочный экран в отдельном окошке. Для этого нужно нажать ПКМ по вкладке с открытым отладочным экраном и из выпадающего меню выбрать "Оконный режим".