Оборудование => ПЛК серии M => M245 => Тема начата: imsm от 05 сентября 2025, 11:01:04

Название: Транзисторные выходы М245
Отправлено: imsm от 05 сентября 2025, 11:01:04
Здравствуйте! Возник вопрос - не поплохеет ли транзисторному выходу, если на подключенное к нему реле подать +24В напрямую от источника питания при выключенном выходе?
Название: Re: Транзисторные выходы М245
Отправлено: Nikolai от 05 сентября 2025, 13:54:46
Здравствуйте.
Не понимаю, зачем это нужно. У выходов Dout и так напряжение 24 В ток до 50 мА. Ну точнее не 24 В а напряжение питания.
Название: Re: Транзисторные выходы М245
Отправлено: imsm от 05 сентября 2025, 14:00:36
Предусмотрено как автоматическое управление реле К через транзисторный выход, так и ручное посредством кнопки.
Название: Re: Транзисторные выходы М245
Отправлено: Konstantin Markov от 05 сентября 2025, 16:47:54
Транзисторный выход 2 шт БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КЗ (допустимая нагрузка - не более
200 мА) - это из паспорта.

Поэтому ваша схема всего скорее спалит выход.

Что мешает вашу кнопку завести на DI вход контроллера и реализовать логику выбора режима управления: автоматический - работает от алгоритма; ручной (сервисный) - ручно включение выходов контроллера (кнопками на щите, через экран плк можно еще сделать).
Название: Re: Транзисторные выходы М245
Отправлено: Konstantin Markov от 05 сентября 2025, 16:50:43
Если нет возможности завести кнопку на контроллер, то такая возможность тоже есть, просто такие схемы реализуются через разрыв линии с контроллера (там еще реле используются дополнительные как минимум), если нажата кнопка. Нормальный проектировщик вам может и такую схему нарисовать.
Название: Re: Транзисторные выходы М245
Отправлено: imsm от 05 сентября 2025, 17:44:37
Цитата: Konstantin Markov от 05 сентября 2025, 16:47:54Транзисторный выход 2 шт БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КЗ (допустимая нагрузка - не более
200 мА) - это из паспорта.
Паспорт я читал, и то, о чем вопрос, на КЗ никак не похоже. В-общем, поглядел на плату контроллера, по выходу там стоит p-n-p транзистор. От подачи +24 на его коллектор ничего плохого не должно произойти.
Название: Re: Транзисторные выходы М245
Отправлено: Khanas от 08 сентября 2025, 10:07:05
Цитата: imsm от 05 сентября 2025, 11:01:04Здравствуйте! Возник вопрос - не поплохеет ли транзисторному выходу, если на подключенное к нему реле подать +24В напрямую от источника питания при выключенном выходе?
Если +24 подать от того же источника питания, с которого запитан сам контроллер, то ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы выход был не ОК.
Если от другого источника - то лучше "рвать" провод, идущий к выходу контроллера, как сказали выше.
Например, ставите переключатель "Ручное - 0 - Авто" и дополнительное реле, которое будет обрывать выход контроллера, если выбрано "Ручное". То же самое можно сделать и программно. Кому как удобнее.
Название: Re: Транзисторные выходы М245
Отправлено: Dima Haus1 от 12 сентября 2025, 07:56:21
Самый простой вариант дописать прошивку и управлять выходами с экрана или по ModBus.
Название: Re: Транзисторные выходы М245
Отправлено: Khanas от 12 сентября 2025, 09:33:04
Цитата: Dima Haus1 от 12 сентября 2025, 07:56:21Самый простой вариант дописать прошивку и управлять выходами с экрана или по ModBus.

Лезть в шкаф и тыкать там пальцами по экранчику не всегда легче и удобнее, чем тыкать переключатели и кнопки на двери шкафа  :D