Добрый день!
В справке есть раздел: Работа с сетью MODBUS - Основные понятия.
В данном разделе указано:
1) "Поддерживаемые значения четности - Нет, Нечет, Чет, Пробел, Метка"
2) "В случае, если необходимо реализовать вариант работы порта с двумя стоп битами, необходимо выбрать четность Метка. В этом случае бит четности всегда будет установлен в единицу и будет являться аналогом второго стоп бита. Таким образом настройка порта с четностью Метка и 1 стоп бит будет аналогична работе с четностью Нет и 2 стоп бита."
Вопросы:
1) Распространяется ли эта часть справки на панель Z037-5C0?
2) Как настроить панель для работы с четностью "Нет" и "2 стоп бита"?
В самой панели с ядром 3.40, в системном меню только "Нет, Нечет, Чет".
При настройке через переменную контроллера "Параметры порта COM0" как "Метка" перестает сохраняться Modbus-адрес.
Здравствуйте.
Для панели Z37-05 поддерживаемые форматы четности "Нет", "Нечет", "Чет". Остальные не поддерживаются. Особенности аппаратного обеспечения.
Настроить 2 стоп бита не возможно.