Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в чем причина?
Не работают по сети Ethernet контроллеры М320? На объекте стоит панель управления, через свитч подключена проводами к М320 - м. их там 5 штук. Но данные не приходят на нее, перепробовал все варианты.
 Попробовал в ноутбук вставить кабель и контроллер пингуется, но ни программа ЗВБ ни Модбаспол не могут ни подключиться ни получить данные. Куда нужно смотреть?
  Адреса в М320 статические, установлены с ЗТюнса.
На фото видно что и как.
Название: Re: Ethernet M320
Отправлено: Nikolai от 06 марта 2026, 21:28:47
Здравствуйте.
Ничего не понятно, но возник вопрос. Какой Modbus адрес указываете при попытке подключиться через Modbus Pool?
В ZWorkBench удалите старый экземпляр и произведите поиск контроллера заного.
Название: Re: Ethernet M320
Отправлено: Tyumentsev от 07 марта 2026, 00:38:05
Поиск попробую.
Адрес модбас указываю такой же как в контроллере. (11)
Непонятно почему панелька не может подключиться ни к одному из них. На ней тоже указываю ip контроллера и адрес модбас контроллера. Порт по умолчанию 502.