НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М245

Автор Tyumentsev, 06 апреля 2024, 11:36:00

« назад - далее »

Tyumentsev

При низкой температуре не включается контроллер. При +3 не включается уже. Нужно греть. Можете сказать это встроенная функция, которую можно подстроить? Раньше такого не было. Можно ли это регулировать?

Tyumentsev

Контроллер управляет грузопассажирским лифтом, который работает на улице. Когда начинает работать ПЧ внутри шкафа становится тепло и все в порядке. Но сначала нужно прогреть шкаф, хотя обогреватели там стоят, но операторы чтобы ускорить процесс греют пушкой и портят. Раньше стоял другой М245 тот запускался даже в минус, но затем по ошибке подали фазу на вход и спалили его, поменяли на другой и вот этот другой не запускается даже при +5. Заказчик спрашивает можно ли что то сделать, чтобы уменьшить температуру запуска? Или это конкретно этот контроллер так себя ведет и его нужно заменить? Или это у всех новых моделей есть встроенный термостат?

Khanas

#2
В паспорте на контроллер указано: "Температура окружающего воздуха рабочая: +7...+55°С"
Любая электроника не любит холод (и перегрев тоже). М245 - не исключение :D

Вообще, в шкафы с частотниками, которые расположены на улице, как правило, устанавливают и охлаждение, и электрообогрев. Это, конечно, увеличивает стоимость, но зато потом не нужно будет плясать вокруг шкафа с пушкой.
А в вашем случае, видимо, обогреватели недостаточной мощности стоят, раз не догревают шкаф.

Tyumentsev

Вопрос не в этом. В контроллере есть термостат блокирующий работу на холоде или нет? Раньше стоял тот же М245 с тем же паспортом, но вопрос заказчик не задавал. После смены контроллера на аналогичный он задает вопрос. ПЧ тоже не должен работать на холоде, но работает. Там и грузовзвешивающее устройство стоит тоже работает на холоде, дисплей с платой тоже работает и М245 раньше тоже работал. Он хочет узнать, если это так будет всегда, то он будет думать чем можно заменить в этом случае. Обогреватель в шкафу стоял один на 150вт прям под контроллером, он добавил еще один, не помогает сильно, ставить обогреватели там нет места столько. Его мучает вопрос почему до смены контроллера, предыдущий работал, их все устраивало. Он понимает, что электроника не любит конденсат, но тем не менее она работала несколько лет. Причем есть еще два которые работают, но там стоят старые версии М245-х. Он и дальше будет производить эти лифты, поэтому тут вопрос в этом, использовать в дальнейшем М245 или нет. Или это просто единичный случай попался? Он без претензий это спрашивает, по нормальному. Поэтому я и пишу от его имени.

Nikolai

Нет термостата.
При температурах, выходящих за пределы указанных, высока вероятность выхода из строя контроллера.

Tyumentsev