стандартная программа на м202 с водяным калорифером без защит по воде

Автор corsoz1, 24 ноября 2022, 13:36:18

« назад - далее »

corsoz1

есть приточно-вытяжная вентсистема с водяным калорифером на м202 со стандартной программой, но в системе антифриз и защиты по воде не нужны . их можно отключить ?

Nikolai

Цитата: corsoz1 от 24 ноября 2022, 13:36:18
есть приточно-вытяжная вентсистема с водяным калорифером на м202 со стандартной программой, но в системе антифриз и защиты по воде не нужны . их можно отключить ?
Отключение защит потребует изменение проекта. Если так необходимо, Вы можете сами это сделать.

corsoz1

Не хватает практики с звб, пример на тему отключения параметра помог  бы разобраться.

mike

есть 3 варианта:
1. Разобраться самому (предпочтительно)
2. В настройках указать 0 (наверно будет работать, но не проверяли. Может быть делали защиту от ошибочных уставок)
3. Поручить сделать стороннему разработчику.