Аппаратный сброс проекта

Автор Artem, 10 ноября 2023, 09:14:26

« назад - далее »

Artem

В том случае, когда проект, находящийся в контроллере, приводит к непредсказуемым последствиям (например циклической перезагрузке контроллера) и нет возможности заменить его штатным образом, через загрузку нового проекта, предусмотрена процедура, позволяющая "обнулить" проект аппаратным способом.
 Для этого необходимо обесточить контроллер и снять его заднюю крышку, чтобы получить доступ к печатной плате. Далее надо замкнуть 1 и 3 контакт разъема на плате, как указано на рисунке, и включить питание контроллера. После включения нужно держать замкнутыми контакты в течении 25-30 сек, после чего разомкнуть их. После размыкания контактов контроллер очистит текущий проект и выдаст ошибку 12 (будет моргать экраном 12 раз). После всех процедур можно выключить контроллер, закрыть крышку и загрузить новый проект с помощью штатного ПО.