Сброс режима работы COM-портов M245-07

Автор pilaral, 11 января 2024, 09:38:34

« назад - далее »

pilaral

Здравствуйте

В некоторых проектах на М245-07 нужно переключать режимы работы портов COM0 и COM1. Но после сброса питания режимы не сохраняются. Приходится переменным "Режим работы порта СОМ0/1" присваивать соответствующие значения в программе.
Так и должно быть, или это баг?

Версия ядра 4.55

Nikolai

Цитата: pilaral от 11 января 2024, 09:38:34Здравствуйте

В некоторых проектах на М245-07 нужно переключать режимы работы портов COM0 и COM1. Но после сброса питания режимы не сохраняются. Приходится переменным "Режим работы порта СОМ0/1" присваивать соответствующие значения в программе.
Так и должно быть, или это баг?

Версия ядра 4.55
Если Вы работаете с этой переменной, то так и должно быть. Если же необходимо, что бы режим мастера был постоянно не зависимо то значения переменной, то тогда необходимо устанавливать соответствующий режим в настройках СОМ портов.