Подключение датчика NPN к М245

Автор polyakovmo, 09 февраля 2024, 09:36:11

« назад - далее »

polyakovmo

Добрый день. Вопрос дилетантский, конечно... Но к какому типу входа и по какой схеме его подключать?
В частности датчик SL-12N4C сигнализирует контроллеру при проходе метки на роторном рекуператоре. Импульс есть -> ротор крутится.

Nikolai

Здравствуйте.
Подключать его необходимо к дискретному входу. Каких то дополнительных элементов не надо, но питание должно быть +24В.

Tyumentsev

Вроде бы так. Если PNP то Ui 1 - 6

polyakovmo

Благодарю.
Подключил к UI6 - на выходе 24В= когда метки рядом нет и 0В= когда метка рядом. Без резистора,  работает