Modbus в z400

Автор Semen, 23 марта 2015, 12:34:55

« назад - далее »

Semen

Доброе время суток!
  Разкажите, плз, что я делаю не так?
  Контроллер: zentec Z400, Тип 4, Версия 3.32
  Простейший проект в приложении: отправка данных по Modbus.
  При групповой записи (функция 0х10) все нормально и пакет выглядит так:
[02][10][20][00][00][01][02][13][88][9E][34]

При одиночной записи (фунцкция 0х06) полный непорядок:
В режиме отладки:
[02][06][20][00][00][00][82][39]
без отладки:
[02][06][20][00][88][00][E4][39]
Ни то ни другое не похоже на правду.
Беда в том, что мой частотник не понимает групповую запись...
Очень жду помощи, сроки сгорели, пока я понял что ничего не понял...

С уважением,
Семенов Александр.

Artem

Это ошибка в ядре контроллера. Обновление будет выложено в вечернем релизе

Artem

Обновление выложено