Не загружаются уставки

Автор Tyumentsev, 29 октября 2021, 13:28:39

« назад - далее »

Tyumentsev

Обновил версию ядра до 2,17. После прошивки программы все уставки нулевые. Если вручную ставлю из меню контроллера они сохраняются, но не загружаются с программой. В чем может быть дело?

Tyumentsev

Установил звб версию из архива 2.16 и сменил ядро на контроллере тоже на 2.16 не помогло, уставки не загружаются, отладка не работает. Так и висит в режиме программирования.

Artem

Можете скинуть проект, чтобы я проверил у себя? И более подробно напишите как повторить проблему.

Tyumentsev

Ничего не делаю особенного. Просто загружаю программу или пытаюсь в режим отладки войти.
Заодно еще гляньте список в диспетчере, много не понятного, что там и почему. Сделал скриншот.

Artem

#4
Посмотрел проект. В карте сети в экземпляре контроллера почему-то все параметры нулевые для переменных. При загрузке проекта эти значения и пишутся в ПЗУ. Необходимо их установить как в проекте. Для этого нажмите кнопку "Установить значения по умолчанию".
По поводу сообщений в выводе напишу попозже, надо разобраться, так как проект очень сложный, много связей между макросами. Возможно некоторые блоки или переменные оптимизируются.