М320. Работа точек I/O в режиме цифрового выхода

Автор Khanas, 02 августа 2024, 15:59:40

« назад - далее »

Khanas

Почему на всех пинах с 1 по 24-й, независимо от того, настроены они на вход или выход, напряжение порядка 13,6В?

При настройке пина в режим цифрового выхода, при логическом нуле на выходе напряжение 13,6В, а при логической единице - 24В.

Контроллер новый, Версия ядра 1.10. Пытался обновиться до 1.13. Доходит до конца и выдает ошибку, после чего контроллер не обнаруживается (По RS485 - не находится, WiFi на контроллере не включается) минут двадцать. .
Что делаю не так?

UPD. Ядро все же обновилось, но проблема с невозможностью обнаружить контроллер в сети некоторое время спустя - осталась.

Nikolai

Добрый день.
наличие напряжения на выходах - ток утечки. Выходы рассчитывались на работу с реле. Подключаете нагрузку и так проверяете.
Обновление ядра должно проходить без проблем. После обновления ядра первое включение должно быть проводным. Из него производится настройка, а потом работаете по Wi-Fi.

Khanas

Окей, а вы уверены, что не будет ложных срабатываний?
У реле на 24В, как правило, напряжение втягивания якоря порядка 14,5В.
Я думаю, что такие вещи нужно прописывать в документации к контроллеру.

Нет. Контроллер по проводной связи не обнаруживается в случае удачного/неудачного обновления ядра еще некоторое время. Проверялось на нескольких контроллерах M320.

Nikolai

В поиске попробуйте установить IP-адрес 192.168.0.247 и поиск по таблице.