Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция

Автор mike, 01 июня 2020, 23:24:21

« назад - далее »

igoryn56

При загрузки проекта в м245 ни одно реле q1-q5 не срабатывает ? в чем причина ? константу устновил на выходе d. но я думаю это не имеет значения для реле... помогите разобраться.
P.S.
Решение проблемы, разборка сборка нижней части каким то образом частично пропал контакт и все 5 реле не работали.
Уже второй раз сталкиваюсь с той проблемой на штыревых контактах ... Определенно производителю стоит обратить на это внимание. В первый рах моргал экран на м202 помогла разборка и подгибание ответной части контактов.

absolodilov

Добрый день.
Можно попросить вынести на поле fbd программы три переменных устройства и запустить в отладке?
1. "Код ошибки программы"
2. "Код ошибки ядра"
3. "Ошибка платы расширения"
Возможно нижняя плата уходит в ошибку и поэтом не реагирует.
Также посмотрите какая версия нижней платы. Посмотреть можно на вкладке "модули" в свойствах устройства.

igoryn56

нижняя плата версия 2.10
Ошибка платы расширения- 1 .
из помощи :

1-8
Ошибка конфигурации входа 1-8
Неправильно задан режим работы входа/выхода.
Необходимо проверить значения, подаваемые на вход Mode
блока управления входом/выходом
. проблема с программой?

absolodilov

Добрый день. Такое поведение связано с тем что на вход Mode поступает значение 0. Такого режима нет. Плата уходит в ошибку. Можно просто установить вход константу 0 входа D, а в блоке if проставить значение 11h.