М202, мерцание экрана и отсутствие реакции выходов

Автор DmitriAndreev, 24 ноября 2022, 15:22:44

« назад - далее »

DmitriAndreev

Здравствуйте
Имею контроллер М202-1В1-07, ZWB 2.2.232, стандартную программу  M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp
Подключаю, заливаю программу, настраиваю работу по алгоритму ЭлКалорифер + ПЧ.  Включаю ПУСК- контроллер отображает включение DO5 . меряю тестером - ничего не включилось. Скорость вентилятора максимальная - на AO2 по нулям. И мигает экран. 7 раз, пауза. и так по кругу. В отладке на контроллере на выход AO2 значение (1023) приходит, на DO5 то-же 1. Что надо обновить, починить чтоб заработала связь между прошивкой и железом ? При загрузке контроллера в режиме калибровки аналоговых выходов 10В присутствует.

DmitriAndreev

Оказалось все дело в величине базового таймера. В настройках. Увеличил и заработало

eshabelnikov

Цитата: DmitriAndreev от 24 ноября 2022, 15:52:19
Оказалось все дело в величине базового таймера. В настройках. Увеличил и заработало
Дмитрий добрый день, подскажите где и насколько изменили значение таймера, столкнулся с такой же проблемой

eshabelnikov

Разобрался, кто столкнется с тем же то величина таймера меняется в свойствах программы в дереве обозревателя проекта, стояло 100мс, поставил 200 и заработало

Dimma_Borgir

Добрый вечер. Тоже столкнулся с проблемой неработающих выходов на М245-06.
Алгоритм "M202-M245 стандарт вентиляция" с форума. В режиме отладки на поле программы для релейных выходов вижу 1, физически выходы не замкнуты, реле не щелкают (пока проверял на релейных Q1 и Q5). ЗВБ 2.3.264-b1, контроллер  обновлен. Величину базового таймера увеличил до 200 - не помогло.
В простой тестовой программе формата вход => выход реле работают.
Куда еще можно копнуть?

Khanas

Цитата: Dimma_Borgir от 02 июня 2025, 22:32:58Добрый вечер. Тоже столкнулся с проблемой неработающих выходов на М245-06.
Алгоритм "M202-M245 стандарт вентиляция" с форума. В режиме отладки на поле программы для релейных выходов вижу 1, физически выходы не замкнуты, реле не щелкают (пока проверял на релейных Q1 и Q5). ЗВБ 2.3.264-b1, контроллер  обновлен. Величину базового таймера увеличил до 200 - не помогло.
В простой тестовой программе формата вход => выход реле работают.
Куда еще можно копнуть?

Можно попробовать еще раз сменить тип контроллера (если необходимо), удалить выходы из "поляны" и заново их добавить. По-моему, я когда-то так решал подобную проблему.

Dimma_Borgir

Цитата: Khanas от 03 июня 2025, 09:31:07Можно попробовать еще раз сменить тип контроллера (если необходимо), удалить выходы из "поляны" и заново их добавить. По-моему, я когда-то так решал подобную проблему.
Алгоритм изначально написан под 202 контроллер. Естественно, менял на свой, иначе загрузка в контроллер блокируется (попробовал ради эксперимента указать другую модификацию).
Удалил выходы из рабочего поля и снова добавил - не помогло.
Время базового таймера исправил на 250, а то компилятор ругался, что уставки каких-то таймеров (500) не кратны времени базового таймера. Но тоже результата нет

Nikolai

Здравствуйте.
Необходимо смотреть две переменные "Код ошибки ядра" и "Ошибка платы расширения". Перенесите их на поле, добавьте точки отладеи и запустите в режиме "Отладка в устройстве". В обоих переменных значение должно быть 0.
Такое поведение релейных выходов может быть вызвано системными ошибками.