Транзисторные выходы М245

Автор imsm, 05 сентября 2025, 11:01:04

« назад - далее »

imsm

Здравствуйте! Возник вопрос - не поплохеет ли транзисторному выходу, если на подключенное к нему реле подать +24В напрямую от источника питания при выключенном выходе?

Nikolai

Здравствуйте.
Не понимаю, зачем это нужно. У выходов Dout и так напряжение 24 В ток до 50 мА. Ну точнее не 24 В а напряжение питания.

imsm

Предусмотрено как автоматическое управление реле К через транзисторный выход, так и ручное посредством кнопки.

Konstantin Markov

Транзисторный выход 2 шт БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КЗ (допустимая нагрузка - не более
200 мА) - это из паспорта.

Поэтому ваша схема всего скорее спалит выход.

Что мешает вашу кнопку завести на DI вход контроллера и реализовать логику выбора режима управления: автоматический - работает от алгоритма; ручной (сервисный) - ручно включение выходов контроллера (кнопками на щите, через экран плк можно еще сделать).

Konstantin Markov

Если нет возможности завести кнопку на контроллер, то такая возможность тоже есть, просто такие схемы реализуются через разрыв линии с контроллера (там еще реле используются дополнительные как минимум), если нажата кнопка. Нормальный проектировщик вам может и такую схему нарисовать.

imsm

Цитата: Konstantin Markov от 05 сентября 2025, 16:47:54Транзисторный выход 2 шт БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КЗ (допустимая нагрузка - не более
200 мА) - это из паспорта.
Паспорт я читал, и то, о чем вопрос, на КЗ никак не похоже. В-общем, поглядел на плату контроллера, по выходу там стоит p-n-p транзистор. От подачи +24 на его коллектор ничего плохого не должно произойти.

Khanas

#6
Цитата: imsm от 05 сентября 2025, 11:01:04Здравствуйте! Возник вопрос - не поплохеет ли транзисторному выходу, если на подключенное к нему реле подать +24В напрямую от источника питания при выключенном выходе?
Если +24 подать от того же источника питания, с которого запитан сам контроллер, то ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы выход был не ОК.
Если от другого источника - то лучше "рвать" провод, идущий к выходу контроллера, как сказали выше.
Например, ставите переключатель "Ручное - 0 - Авто" и дополнительное реле, которое будет обрывать выход контроллера, если выбрано "Ручное". То же самое можно сделать и программно. Кому как удобнее.

Dima Haus1

Самый простой вариант дописать прошивку и управлять выходами с экрана или по ModBus.

Khanas

Цитата: Dima Haus1 от 12 сентября 2025, 07:56:21Самый простой вариант дописать прошивку и управлять выходами с экрана или по ModBus.

Лезть в шкаф и тыкать там пальцами по экранчику не всегда легче и удобнее, чем тыкать переключатели и кнопки на двери шкафа  :D