Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в чем причина?
Не работают по сети Ethernet контроллеры М320? На объекте стоит панель управления, через свитч подключена проводами к М320 - м. их там 5 штук. Но данные не приходят на нее, перепробовал все варианты.
 Попробовал в ноутбук вставить кабель и контроллер пингуется, но ни программа ЗВБ ни Модбаспол не могут ни подключиться ни получить данные. Куда нужно смотреть?
  Адреса в М320 статические, установлены с ЗТюнса.
На фото видно что и как.

Nikolai

Здравствуйте.
Ничего не понятно, но возник вопрос. Какой Modbus адрес указываете при попытке подключиться через Modbus Pool?
В ZWorkBench удалите старый экземпляр и произведите поиск контроллера заного.

Tyumentsev

Поиск попробую.
Адрес модбас указываю такой же как в контроллере. (11)
Непонятно почему панелька не может подключиться ни к одному из них. На ней тоже указываю ip контроллера и адрес модбас контроллера. Порт по умолчанию 502.

Nikolai

По стандарту Modbus TCP если необходимо обратится к контроллеру, к которому подключен кабель, необходимо указывать Modbus адрес 0.

Tyumentsev

Понятно. Спасибо попробую.
Похоже у всех свой стандарт уже.
На сигнексе у них обязательно адреса должны совпадать (1000 лет с ним не работал, а тут пришлось и вот).
Здесь сделал сразу так же, но нужно было делать по другому.
TCP/IP не пользовался на М320 ни разу, обычно как модуль для 245 ставлю.