Вопрос про симуляцию

Автор Dima Haus1, 09 июня 2026, 14:29:35

« назад - далее »

Dima Haus1

Здравствуйте. Можно ли в режиме симуляции протестить связку контролер + панель (имитирование modbus обмена). Если да подскажите как это можно сделать?

Nikolai

Здравствуйте.
Да такая возможность есть. Но для этого оба проекта должны быть сведены в один. Тогда можно будет в карте сети, через виртуальные порты объеденить их. Если не разберетесь, пишите.

Dima Haus1

Для создания виртуальных COM портов необходимо использовать стороннее ПО?

Dima Haus1

/

Nikolai

Нет. Виртуальный порт должен быть один. Необходимо установить галочку разделять порт.