Панель пользователя

Автор Тема: PI регулятор  (Прочитано 30113 раз)

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1204
  • Карма: +34/-2
Re: PI регулятор
« Ответ #15 : 04 Январь 2018, 12:17:57 »
дайте скриншот, пожалуйста. Я не понимаю, про какой вход идет речь.

Оффлайн angol855

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма: +0/-0
Re: PI регулятор
« Ответ #16 : 06 Январь 2018, 15:35:58 »
Не совсем правильно видимо написал название входа. Задавал вопрос про вход PI регулятора под названием "Sync", который идет сверху первым, после него идет вход Enable и далее остальные входы.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1204
  • Карма: +34/-2
Re: PI регулятор
« Ответ #17 : 06 Январь 2018, 20:02:00 »
Это вход синхронизации.
На него нужно подавать синхроимпульсы, вырабатываемые блоком ТАЙМЕР

Оффлайн angol855

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма: +0/-0
Re: PI регулятор
« Ответ #18 : 23 Январь 2018, 10:48:02 »
Здравствуйте. Регулятор работает, но присутствует некоторая нестабильность в виде периодически возникающих колебаний,  которые не получается устранить.
У других производителей как правило подробно расписывается в руководстве какой алгорит реализуется программно и  как правильно настраивать регулятор. Как например: http://www.kb-agava.ru/nastroyka_pid_regulyatora_kontrollera_agava_6432_10
Напишите пожалуйста поподробнее про регулятор, и формулу по которой считает выходной сигнал регулятор для понимания как его поднастроить.
Также совсем непонятно для чего вход sync и как он влияет на регулятор. На него надо подавать синхроимпульсов с каким периодом?, как они влияют на регулятор?

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: PI регулятор
« Ответ #19 : 23 Январь 2018, 15:18:49 »
Попробуйте мой регулятор. Он простой как пень и понятный.
Если что отвечу на любой вопрос по нему.

Оффлайн angol855

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма: +0/-0
Re: PI регулятор
« Ответ #20 : 24 Январь 2018, 11:53:51 »
Спасибо большое, попробую. Уточните пожалуйста  по входам: "Загрузить И сост" и "фронт, 1 сек" что на них подавать?
По штатному регулятору описание dP, dI, Тqut попалось  в листе технических данных AN90118, который выложен в конференции  http://zentec.ru/forum/index.php/topic,319.15.html. Остался вопрос  по входу синхронизации на который в образцах программы подается тактовый сигнал от таймера 500 мс. Это константа или данный параметр можно менять и от этого будут меняться рабочие характеристики  регулятора?  И не понятно:  если есть уже готовые пояснения, почему их не выложить в общей справке по программе?   

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1204
  • Карма: +34/-2
Re: PI регулятор
« Ответ #21 : 24 Январь 2018, 13:54:17 »
Спасибо большое, попробую. Уточните пожалуйста  по входам: "Загрузить И сост" и "фронт, 1 сек" что на них подавать?
По штатному регулятору описание dP, dI, Тqut попалось  в листе технических данных AN90118, который выложен в конференции  http://zentec.ru/forum/index.php/topic,319.15.html. Остался вопрос  по входу синхронизации на который в образцах программы подается тактовый сигнал от таймера 500 мс. Это константа или данный параметр можно менять и от этого будут меняться рабочие характеристики  регулятора?  И не понятно:  если есть уже готовые пояснения, почему их не выложить в общей справке по программе?
Ответил по телефону

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: PI регулятор
« Ответ #22 : 24 Январь 2018, 15:08:53 »
Спасибо большое, попробую. Уточните пожалуйста  по входам: "Загрузить И сост" и "фронт, 1 сек" что на них подавать?
По штатному регулятору описание dP, dI, Тqut попалось  в листе технических данных AN90118, который выложен в конференции  http://zentec.ru/forum/index.php/topic,319.15.html. Остался вопрос  по входу синхронизации на который в образцах программы подается тактовый сигнал от таймера 500 мс. Это константа или данный параметр можно менять и от этого будут меняться рабочие характеристики  регулятора?  И не понятно:  если есть уже готовые пояснения, почему их не выложить в общей справке по программе?
на "фронт, 1 сек" надо подавать импульсы ежесекундно.
на вход "Загрузить И сост" можно ничего не подавать.