Панель пользователя

Автор Тема: Z400 не дает комаду на включение калорифера  (Прочитано 938 раз)

Оффлайн AndyMandy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
Z400 программа Z400EDx-N. Все параметры как в инструкции. Вентилятор и заслонка работают.
А на Dou1,Dout2,Dout3 все по нулям. Где собака порылась


Оффлайн AndyMandy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
Re: Z400 не дает комаду на включение калорифера
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 2016, 00:31:20 »
Решил сам. Может кому пригодится. Параметр 06 занизил до 01(время реагирования ПИД).

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1158
  • Карма: +29/-1
Re: Z400 не дает комаду на включение калорифера
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2016, 08:46:15 »
Спасибо.
Это "особенность" работы мноноступенчатых ЭК